Pulsar Zasilacz Buforowy Hpsg2-24V3A-B PULS00074 Skępe

Zasilacz buforowy w obudowie ściennej Pulsar HPSG2-24V3A-B 27,6VDC 3A Grade 2 max 2x7Ah HPSG2-24V3A-B HPSG2 27,6V/3A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 HPSG2-24V3A-B to zasilacz buforowy zaprojektowany zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II …

od 325,95 zł Najbliżej: 42 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

Zasilacz buforowy w obudowie ściennej Pulsar HPSG2-24V3A-B 27,6VDC 3A Grade 2 max 2x7Ah HPSG2-24V3A-B HPSG2 27,6V/3A/2x7Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 HPSG2-24V3A-B to zasilacz buforowy zaprojektowany zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I. Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%). Zasilacz posiada jedno wyjście , które dostarcza napięcia 27,6V DC o wydajności prądowej 3A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie akumulatorowe. Zasilacz został umieszczony w białej metalowej obudowie, znajduje się w niej miejsce na akumulatory 2x7Ah. HPSG2-24V3A-B posiada liczne zabezpieczenia gwarantujące ciągłą pracę zasilacza oraz akumulatora takie jak: SCP, OLP, OVP, UVP oraz tamper informujący o nieautoryzowanym otwarciu obudowy. Zasilacz posiada wyjścia techniczne przekazujące informacje o awarii sieci AC oraz awarii akumulatora. 8 mm dystans od podłoża pozwala na łatwe prowadzenie przewodów. Najważniejsze cechy : Napięcie zasilania: 200-240V Wyjście zasilania: 3.5A / 27.6 V DC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem) - dla ogólnego zastosowania 0.58 A / 27,6 V DC - GRADE 1÷2 Zgodność z normami: Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷2, Norma kontroli dostępu EN60839-11--2:2015+AC:2015 Prąd ładowania akumulatora : 0.5A/1A Rekomendowany akumulator: 2 x 7Ah Wymiary: 300 x 300 x 105 [+/-2 mm] Dystans od podłoża: 8 mm Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS – awaria sieci AC, APS – awaria akumulatora Zamykanie: skręcana (możliwość montażu zamka) Montaż: natynkowy Sygnalizacja: sygnalizacja optyczna LED Wykonanie: blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa Stopień szczelności :IP 20 Waga: 2.3 kg Zabezpieczenia zasilania gwarantujące ciągłość pracy. SCP(Przeciwzwarciowe )-zasilacz odłącza zasilanie po wykryciu zwarcia OLP(Przeciążeniowe)-zabezpiecza zasilacz przed przeciążeniem OVP(Nadnapięciowe)-zabezpiecza przed zbyt wysokim napięciem na linii wyjściowej UVP-ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem Tamper informujący o nieautoryzowanym otwarciu obudowy. Wyjścia techniczne Zasilacz został wyposażony w dwa wyjścia techniczne przekaźnikowe informujące o awarii sieci AC o awarii akumulatora. Gwarantuje to ciągłą i nieprzerwaną pracę zasilacza. Kontrola akumulatora HPSG2-24V3A-B posiada pełną diagnostykę akumulatora w skład, której wchodzi : -dynamiczny test akumulatora -kontrola ciągłości obwodu akumulatora -kontrola napięcia akumulatora -kontrola ładowania i konserwacji akumulatora -ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) -zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem -prąd ładowania akumulatora wybierany zworką Sygnalizacja optyczna Zasilacz dzięki sygnalizacji optycznej pozwala w łatwy sposób sprawdzić jego stan. AC- dioda zielona: w stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC. LB- dioda czerwona: sygnalizuje proces ładowania akumulatora AUX- dioda zielona: sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 200 - 240 V Napięcie wyjściowe 22 - 27,6 V – praca buforowa 20 - 27,6 V – praca bateryjna Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej 20 - 40mA Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP >37 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP U<19 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora Sygnalizacja optyczna diody LED na PCB zasilacza diody LED na pokrywie zasilacza Warunki pracy Temperatura: -10 C ÷ +40 C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji Klasa ochronności EN 62368-1 I (pierwsza) Stopień ochrony EN 60529 IP20 Klasa środowiskowa EN 50131-6 II Klasa środowiskowa EN 60839-11-2 I (pierwsza) Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106 Obudowa Blacha stalowa DC01 0,7–1,0mm, kolor RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne / chłodzenie wymuszone Prąd ładowania 0,5/1 A Sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem 3,5 A Prąd wyjściowy w W dozorze dla stopnia 1, 2 EN50131-6 0,58 A

Specyfikacja

Podstawowe informacje

Marka
  • Pulsar