Pulsar Zasilacz Buforowy En54C-10A65 Sierpc

EN54C-10A65 to zasilacz buforowy, impulsowy, marki Pulsar. Przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz innych urządzeń przeciwpożarowych i automatyki ppoż wymagających bezprzerwowego zasilania 27.6V DC (24V DC +/-15%).Zasilacze Pulsar …

od 1 667,88 Najbliżej: 34 km

Liczba ofert: 1

Oferta sklepu

Opis

EN54C-10A65 to zasilacz buforowy, impulsowy, marki Pulsar. Przeznaczony do systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, oraz innych urządzeń przeciwpożarowych i automatyki ppoż wymagających bezprzerwowego zasilania 27.6V DC (24V DC +/-15%).Zasilacze Pulsar spełniające normę EN54-4 gwarantują najwyższy poziom niezawodności, zapewniając stabilne i bezpieczne zasilanie systemów przeciwpożarowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje przełączenie na źródło zasilania rezerwowego.Zasilacz dostarczany jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony), wyposażonej w tamper (czujnik otwarcia), z wyznaczonym miejscem na akumulatory. Współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.Wybrane cechy:Znamionowe napięcie wyjściowe 27.6V DCPrąd wyjściowy dla pracy chwilowej: 10 A / 27.6 V DC / 284 W - Imax b (5min)Prąd wyjściowy dla pracy ciągłej: 7.4 A / 27.6 V DC - Imax aMiejsce na akumulator 2x 12V/65AhPrąd ładowania akumulatora: 2.6AKontrola stanu akumulatoraWysoka sprawność 88%Sygnalizacja pracy - diody LEDZabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP i tamper (otwarcie obudowy)Wbudowany wentylatorZasilanie ~230 V AC, 50HzZgodność z normami:Norma pożarowa EN54-4Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024Sygnalizacja LEDZasilacz wyposażony jest w panel sygnalizacji optycznej LEDPrzykład zastosowaniaDane techniczne:Zasilanie:~230 V AC, 50HzWyjście zasilania:10 A / 27.6 V DC / 284 W - dla pracy chwilowej - Imax b (5min)7.4 A / 27.6 V DC - dla pracy ciągłej - Imax aZgodność z normami:Norma pożarowa EN54-4Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024Prąd ładowania akumulatora:2.6APobór prądu przez układy zasilacza:maks. 85mARekomendowany akumulator:2 x 12V/65AhSprawność:88%Wymiary:410 x 648 x 180 [+/-2 mm]Dystans od podłoża: 8 mmZabezpieczenia:SCP - PrzeciwzwarcioweOLP - PrzeciążenioweOVP - NadnapięcioweUVP - Przed nadmiernym rozładowaniem akumulatoraPrzepięcioweTamper - otwarcie obudowy (styk NC - obudowa zamknięta)Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego:EPS - awaria sieci ACALARM - awaria zbiorczaWyjścia techniczne:EXTi - awaria zewnętrznaZamykanie:Zamek na kluczMontaż:NatynkowySygnalizacja:Dioda LED zielona sygnalizująca obecność napięcia 230 VDioda LED AUX zielona sygnalizująca obecność napięcia na wyjściach AUX1 i AUX2 zasilaczaDioda LED ALARM żółta sygnalizująca awarię zbiorczą zasilaczaDioda LED ALARM migając określoną ilość razy sygnalizuje kod błędu (lista kodów w instrukcji obsługi)Wykonanie:Blacha DC01, 1.5mm, RAL3001 (czerwony), metalowaStopień ochrony EN60529:IP 30UwagiSumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz instalacje niskonapięciowe.Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy, których nie wolno zasłaniać. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym.Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.Szczegóły w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.

Specyfikacja

Producent
  • Pulsar